Кто подскажет. В щите светодиодные индикаторы на 24В на наводках светятся слишком ярко, чтобы на это можно было не обращать внимание. Что тут можно сделать?
lis74
скорее всего дешманская матрица led в индикаторах от этого и ложное свечение. у SE есть индикаторы с глушителем помех , но стоит не слабо. А вобще в ветке импортозамещения кто-то кидал фирму котоаря занимается светосигнальной арматурой. Дак вот у них есть для лам гасители помех, но только на 220. там ключ который открывается и подаёт питание на лампу при напр больше 100В.
Utatane Piko
Можно попробовать сделать внешний делитель напряжения или перевести на питание постоянным током.
kdu
тема борьбы с наводками избита на этом форуме... но если поисков Вы ничего не находите, то можно поговорить опять об этом.
Пути решения проблемы с наводками:
1) повесить в параллель на контакты каждой лампочке мощный (не менее 1Вт) резистор.
"+" дешевизна; "-" резисторы при подаче питания на лампы будут существенно греть шкаф, и рассеивать в холостую Ватты
2) повесить лампы не сразу "на кабель", а через релюшки. Причём каждой релюшкой рвать оба провода от лампы.
"+" уходите как от наводок, так и создаёте защиту ламп (их не убьют ни импульсная наводка, ни перенапряжение)
"-" существенное удорожание, некоторое снижение надёжности из-за лишнего промежуточного устройства
3) сразу использовать лампы имеющие внутри себя цепь помехозащиты - например ТАКИЕ (хотя видон у них ещё тот...)
4) тупо использовать лампы накаливания, а не LED-лампы. Уверяю Вас на лампах накаливания наводку не увидишь
libra
Цитата(kdu @ 28.1.2015, 7:51) *
3) сразу использовать лампы имеющие внутри себя цепь помехозащиты - например ТАКИЕ (хотя видон у них ещё тот...)

Если об устройстве УЗН, то скорее всего там стоит симетричный динистор (диак). В отдельной коробочке smile.gif .


Цитата(AlexFly @ 27.1.2015, 18:23) *
Кто подскажет. В щите светодиодные индикаторы на 24В на наводках светятся слишком ярко, чтобы на это можно было не обращать внимание. Что тут можно сделать?

Попробуйте последовательно поставить КР 1125КП3. Поскольку лампы на 24 В, то начните с буковки А.
Animal
Какой тип индикаторов, полное обозначение? 24В постоянного или переменного? мало ли...
AlexFly
Уточнил. Индикаторы СКЛ-17-К-2-220, все-таки на 220В переменки. Беда в том, что там подоткнуться с резистором будет весьма проблематично. Может есть другие индикаторы с защитой от наводок на такое же напряжение и диаметр (8мм)?
По самые по...
Цитата(AlexFly @ 29.1.2015, 11:27) *
Уточнил. Индикаторы СКЛ-17-К-2-220, все-таки на 220В переменки. ...

емкость 0,1х400в - впараллель!
spectrum48k
Цитата(По самые по... @ 29.1.2015, 16:52) *
емкость 0,1х400в - впараллель!


В нашем случае, например,
конденсатор не помог.
Методом тыка были подобраны резисторы в параллель: два резистора в параллель по 30кОм 2Вт (люто бешено грелись: ~1,61Вт).
УЗН с диаками решал проблему.

(наводка была около ~90В)
libra
Два встречно включеных динистора КН 102В (или Г) 100р/шт.
AlexFly
Цитата(libra @ 30.1.2015, 8:57) *
Два встречно включеных динистора КН 102В (или Г) 100р/шт.

Можно схемку подключения нарисовать?
serge197a
Если в кнопках неонки, то я их выкидываю и ставлю лампы накала из автомагазина на 24в.
Если светодиодные, то в параллель резистр на 560ом 2 Вт, но лучше динистр.
libra
Цитата(AlexFly @ 30.1.2015, 13:25) *
Можно схемку подключения нарисовать?

Подключите последовательно со светодиодным индикатором.
Animal
Что именно включено параллельно индикаторам? Индикаторов много? Надо, чтоб на каждый индикатор шла своя отдельная релейная группа.
Резисторы, конденсаторы, супрессоры - это все полумеры. Когда помогает, а когда и нет...
AlexFly
Подключение ламп и так сделано через контакт реле
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Точка разрыва 26.13 - идет от контакта контактора, обеспечивающего реализацию функции "Контроль ламп" Просто щит очень объемный с большим количеством проводов с напряжениями как 220VAC, так и 24VDC. Индикаторов 10 штук.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Наводки на маленьких, 2, 4 и 5 слева
Animal
Что-то еще есть кроме контакта контактора, к гадалке не ходи! Может еще какая лампочка или катушка реле? Или выход на заслонку какую или привод?
Если лампочка подсвечивается - значит есть контур, по которому протекает ток. Найдите его. Вполне вероятно, что подсвечивание ламп не единственная проблема.
Лампочка подключеная только одним концом светиться не будет. Такова природа вещей. Емкостной связи проводов здесь явно не достаточно...
Lex
Если бы не было теста ламп,
то свободный контакт 22 реле можно подключить к N,
тогда в выключенном состоянии с обоих сторон лампы будет N.
А со схемой теста надо думать...